Отчеты, как показать
исторический отчет
|
У
каждого типа отчета может быть определенное число исторических
файлов, определенных в конфигурации (См.:
Project
Manager
).
Возможно сохранять специфические отчеты, избегая перезаписи новых
сгенерированных отчетов.
Есть
два окна для показа сгенерированных отчетов:
В этом
первом типе отчеты организованы в таблице, где для каждого отчета
определено его имя, время создания и тип.
Во
втором типе отчёты организованы в трех окнах, которые показывают
тип отчета (слева) и таблицу, где для каждого отчёта определено его
имя и время создания.
Чтобы
упростить поиск, можно сортировать таблицу согласно одному из
свойств отчета: для этого нажмите на соответствующий заголовок
столбца. Название и сортировка типа увеличиваются, в то время как
вид времени уменьшается, таким образом последний созданный отчет
будет в первой строке.
В
первом столбце показаны имена отчётов: имена, у которых есть
расширение такое как .001.002, являются отчетами, принадлежащими
циклическому списку исторического отчета. Когда новый отчёт будет
создан, он будет именован с расширением .001, другие будут
именованы со сдвигом на одну позицию и последний отчёт (старший)
будет потерян. Чтобы избежать потери отчёта с созданием новых
отчётов, можно его переименовать: отчёт будет сохранен также, когда
список отчёта будет полон. Чтобы переименовать отчёт выбирают его и
используют кнопку. Нажимая кнопку
Delete
возможно удалить отчёты.
Нажимая кнопку
Report
,
будет показан выбранный отчёт.
Используя кнопку
Template
,
будет показан (если существует) шаблон с именем, равным типу
отчета, выбранного в таблице. Если у отчёта будут в первых двух
строках дата и время начала и дата и время конца (например, начало
и конец промышленной партии), непосредственно перед тем, как шаблон
откроется, автоматически, то будет вызван функциями
ChartSetTimeRange
и
HistViewSetTimeRange
.
Выполнив это, возможно показать в шаблоне графические переменные и
тревоги, которые имели отношение к временному окну, определенному в
отчете.
Формат
даты и времени начала и конец отчёта (они должны быть в первых двух
строках отчёта):
gg
/
mm
/
aaaa
hh
:
mm
:
ss
дата и время начала
gg
/
mm
/
aaaa
hh
:
mm
:
ss
дата и время конца
Для
двух строк, после спецификации секунд, можно вписать комментарий,
например:
15/02/2000
08:42:10
Начальная партия
15/02/2000
10:12:22 Конечная
партия
Чтобы
легко написать дату и время, можно использовать функцию
ReportLotTime
.
|